사전정보공개방
- 2021년 신축공동주택 오염도검사 결과 알림
-
- 작성일 : 2021-10-29 13:57:08
- 조회수 : 46
- 작성자 : 환경위생과
-
- 부서 환경위생과
검사대상 : 광안KCC 스위첸 하버뷰
검사항목
검사지점
|
검 사 결 과 | ||||||||
폼알데 하이드 (µg/m3) |
벤젠 (µg/m3) |
톨루엔 (µg/m3) |
에틸벤젠 (µg/m3) |
자일렌 (µg/m3) |
스티렌 (µg/m3) |
라돈 (Bq/m3) |
|||
권고기준 | 210 이하 | 30 이하 | 1,000이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 | 200 이하 | ||
검사지점 | 101-1008 | 60.3 | 1.4 | 411.8 | 15.5 | 47.4 | 6.8 | 밀폐 | 101.6 |
환기 | 48.5 | ||||||||
기준 도달시간 |
- | ||||||||
101-305 | 66.2 | 0.4 | 530.4 | 22.8 | 60.4 | 11.9 | 밀폐 | 77.0 | |
환기 | 27.7 | ||||||||
기준 도달시간 |
- | ||||||||
102-1708 | 43.2 | 3.9 | 610.8 | 10.6 | 37.7 | 9.7 | 밀폐 | 102.3 | |
환기 | 55.8 | ||||||||
기준 도달시간 |
- | ||||||||
102-1011 | 73.3 | 1.2 | 817.0 | 15.0 | 53.8 | 13.6 | 밀폐 | 108.0 | |
환기 | 83.2 | ||||||||
기준 도달시간 |
- | ||||||||
비 고 | ○ 실내공기질 관리법 제9조 3항, 시행규칙 제7조의2 별표 4의2 신축공동주택의 실내공기질 권고기준 : 기준 이내 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 담당자 : 전은하
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2021-10-29